公司内部资料,关于还原炉启动前电气检查的的项目和步骤,对做还原电气的同仁,还是有帮助的,有兴趣的可以看看
第一次(检修后)和长时间停炉后还原炉开炉前
电气所需的检查项目
1. 还原炉对地绝缘检查(AEG带冷却水的接地保护测试范围与工作电压相对应,500V或1000V有冷却水的测试结果取决于水的质量大约60-300千欧姆)
2. 合上接地开关并检查是否可靠接地。分接地开关并检查是否完全断开。
3. 在高压启动控制台面板上将Gk-1 、Gk-2的激磁调节旋钮反时针旋到零位。
4. 断开Gk-1低压开关柜、Gk-2低压开关柜的主回路K0开关。再合上控制回路S0、S2、S3、S4开关。
5. 在高压启动控制台面板上Gk-1 方将手动/自动转换开关转到手动位置。
6. 按高压启动控制台面板上Gk-1 方“电源K1合” 按钮,楼下Gk-1低压开关柜内“K1” 低压断路器应合上。
7. 按高压启动控制台面板上Gk-1 方按“电源K1合”,再将旋转开关从空档依次转到K6、K5、K4、K3、K2位置,楼下高压开关柜内的K6、K5、K4、K3、K2真空接触器应依次接通和断开
8. 按高压启动控制台面板上Gk-1 方“短对合” 按钮,楼下Gk-1高压开关柜内“K8-1” 真空接触器应合上。按“短对分” 按钮, “K8-1” 真空接触器应分开。
9. 按高压启动控制台面板上“隔离合” 按钮,楼下高压隔离柜 “K7-1” “K9” “K7-2” “K10”高压断路器应合上。按“隔离分” 按钮, “K7-1” “K9” “K7-2” “K10”高压断路器应分开。
10. 在高压启动控制台面板上Gk-2 方将手动/自动转换开关转到手动位置。
11. 按高压启动控制台面板上Gk-2 方“电源K1合” 按钮,楼下Gk-2低压开关柜内“K1” 低压断路器应合上。按“电源K1分” 按钮, “K1” 低压断路器应分开。
12. 高压启动控制台面板上Gk-2 方按“电源K1合”,再将旋转开关从空档依次转到K6、K5、K4、K3、K2位置,楼下高压开关柜内的K6、K5、K4、K3、K2真空接触器应依次接通和断开
按高压启动控制台面板上Gk-2 方“短对合” 按钮,楼下Gk-2高压开关柜内“K8-2” 真空接触器应合上。按“短对分” 按钮, “K8-2” 真空接触器应分开。
13. AEG电气检查:水压是否大于0.3MPA、流量是否大于10L/M。AEG电气开机自检。转到远方操作DCS控制正常。
14. 检查碳棒加热器、整流变压器水压是否正常。整流变压器油水冷却器是否正常。 |
|